变压器温度限制是由其绝缘材料的等级来决定的。绝缘材料的等级(绝缘等级)是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
在变压器中,绝缘材料是最为薄弱的环节,绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。正常情况下变压器顶层油温最高,只要顶层油温在范围内即可。如果出现高温,可以设法散热,如加强通风,强制吹风等。
变压器运行温度有那些规定?
(1)强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过75℃,最高不得超过85℃。
(2)油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过85℃,最高不得超过95℃。
(3)油浸风冷变压器在风扇停止工作时,应监视其上层油温不得超过规定值,当上层油温不超过55℃时,则可以不开风扇在额定负荷下运行。
(4)强迫油循环风冷变压器当冷却装置全停时,在额定负荷下允许运行20min,若冷却器停运后上层油温尚未达到75℃时,则允许上层油温上升到75℃。但冷却器全停时退出该保护出口压板才能运行,其允许运行时间不得超过一小时;
(5)干式变压器线圈外表温度,B级绝缘水平的温升不得超过80℃,环境温度在35℃时,最高允许温度不超过115℃。F级绝缘水平的温升不得超过100℃,环境温度在35℃时,最高允许温度不超过135℃。